1:1문의

본문 바로가기
메뉴 토글

기술문의

[ Motion builder v3 App 문의 ] COMI-LX504EX B/D & motion builder 사용문의

2018-08-21 14:01:24

본문

안녕하세요.
아이빈테크놀로지 서호원입니다.
저희가 COMI-LX504EX B/D를 사용하여 3D stage를 제어하고 있습니다.
저희가 3대 정도를 세팅하여 구동하고 있는데, 한 장비에서만 아래와 같은 오류현상이 있습니다.

1. Motion builder v3 App 상에서 command pos.를 10,000 을주면, feedback이 1,000만 움직이는 현상이 있습니다.  (기존 다른 2 장비는 10,000 command를 주면 10,000 feedback 이 잘 작동하고  세팅 값도 동일한것을 확인 하였습니다.)

2. 여러가지 방법을 찾아보다가 input/Output resolution ratio Settings 를 변경하면 변한다는 것으로 확인 하였습니다.
이 값을 0.1 %로 변경하면 command pos. 입력값 만큼 feedback이 잘 이동합니다. 그러나, 프로그램을 저장 후 종로하면 세팅값이 1%로 변경되면서 다시 1/10움직이는 문제가 반복됩니다.
저희는 기본 세팅만 motion builder로 세팅하고 제작중인 소프트웨어로 Stage를 구동하고자 합니다.

1안의 문제를 해결할수 있는 방안이나, 2안 에서의 세팅값을 저장할 수 있는 방안이 있는지 문의 드립니다.
서호원 드림.

답변: 안녕하세요. 커미조아 고객지원팀입니다.

2018-08-21 14:17:04
문의하신 내용 유선상으로 답변드렸습니다.

감사합니다.